标题: 阀门开度验算说明 [打印本页]

作者: 南方阀门    时间: 2015-4-16 10:35
标题: 阀门开度验算说明
开度
  
验算
最大工作开 度验算
希望大工作开度应90°%左右,即 Kmax » 90%
不管流量特性与带定位器 否,笼统地规定在90°%左右 是不合理的。以90°%计算, 当系统为最大流量,而调节 阀又出现最大的负流量误差 时,直线特性将有4°%Kv (不 带定位器)、1%Kv (带定 位器)的流量不能通过调节,  选用对数特性时,使调节阀 还有5°%Kv (不带定位器)、 16%Kv (带定位器)的容量 没有充分利用,造成选大调 节阀的可能。
因为调节阀的Kv值是理 想值,应考虑其误差。因  此,本方法考虑调节阀出 现最大负全行程偏差时 和负10°%Kv的流量误差 时,具有的实际流量作为 全开时的流量,令此流量 为最大工作流量,得出的 条件为;
  
直线特性:
  
不带定位器Kmslx < 86% 带定位器Km^lx < 89%  对数特性:
  
不带定位器Kmslx < 92%
  
带定位器KmaX  < 96%
最小工作开 度验算
最小工作开度不应小于10°%即 Kmm>10%
没考虑高压阀小开度冲蚀以 及小开度易振荡问题
一般情况Kmm>10%高压 关阀、阀稳定性差时  Kmin>10 〜30%
式中代号
  
Qi—某一开度的流量m3/h Kv—调节阀的流量系数。
  
K一对应Qi的工作开度 AP——调节阀全开的压差,100KPa r介质重度,kg/cm3
  
Kvi—对应Qi的计算流量系数 S--压差分配比
  