阀门管道保温防潮处理的方式是什么样的?
[打印本页]
作者:
海川
时间:
2015-8-20 11:48
标题:
阀门管道保温防潮处理的方式是什么样的?
阀门管道在做保温时,保温材料外壁上需要做防潮层,防潮层用的什么材料,具体是什么做法?有没有相关的标准,
防潮层的结构是怎样的?
作者:
阀门专家
时间:
2015-8-20 11:51
防潮层的结构为:
第一层为防水冷胶料层或阻燃型石油沥青胶层,厚度为3MM;
第二层无蜡中碱粗格平纹玻璃布,厚度为0.1~0.2MM;
第二层为防水冷胶料层或阻燃型石油沥青胶层,厚度为3MM;
要求:(1)设置防潮层的隔热层外表面要清洁、干燥、平整、均匀,不得有突角、凹坑现象。
(2)防水冷胶料层或阻燃型石油沥青胶层直接涂抹到隔热层时,达到设计厚度时,要用抹子均匀刮平。并立即缠绕无蜡中碱粗格平纹玻璃布。
(3)玻璃布应采用螺旋形缠绕,搭接尺寸不小于50MM,应拉紧、铺平、贴实,不出现皱折现象。
作者:
阀门专家
时间:
2015-8-20 11:52
GB 50264-2013《工业设备及管道绝热工程设计规范》和GB 50126-2008《工业设备及管道绝热工程施工规范》