专业阀门论坛_阀门技术|阀门标准|阀门资料

标题: 蒸汽疏水阀概论 [打印本页]

作者: 逸捷疏水阀    时间: 2017-3-24 10:04
标题: 蒸汽疏水阀概论
一、什么是蒸汽疏水阀
  当蒸汽冷凝时释放蒸发焓形成冷凝水,冷凝水中只含有饱和水焓,为了确保系统的最大传热效率,冷凝水必须从系统中排除。蒸汽中所携带的空气和其它不凝性气体在蒸汽和换热面上形成热阻层同样也必须从系统中排除。
  蒸汽疏水阀是一种能够自动将冷凝水空气和不凝性气体排出蒸汽系统并能阻止蒸汽排出的装置。
   主要有以下类型:
   a热静力型蒸汽疏水阀感应蒸汽和过冷冷凝水或蒸汽/空气的混合物之间的温度差;
  b机械型蒸汽疏水阀感应蒸汽和冷凝水之间的密度差;
  c热动力型蒸汽疏水阀感应低速冷凝水和高速闪蒸蒸汽之间的动压差;
二、蒸汽疏水阀的保护、
  如果管道中的污垢及铁锈等杂物进入疏水阀内部,疏水阀的排水孔和运动部件很容易被堵塞或卡死,在疏水阀上游安装集污罐并不能彻底解决问题,集污罐很快就会被杂质填满而很少会被清洗,唯一正确的答案是:在疏水阀上游安装与管道同口径的过滤器。
   为了保证过滤器的正常工作,必须经常清洗,在日常维护计划中应包含此项工作,切勿将它们安装在不易接近的地方。
三、设备性能不佳的原因
1、蒸汽品质不佳
   蒸汽应该干燥不含任何空气且维持在正确的压力以适应的需要。但是由于种种原因仍会产生湿蒸汽,如锅炉负荷载、主蒸汽管道未保温布置或疏水不佳锅炉在低于设计压力下运行或锅炉水处理不良等。
2、疏水阀选型错误
   在选择疏水阀时必须根据特性选择合适的疏水阀,以达到最佳的设备使用效果。
3、疏水阀安装错误
   疏水阀安装时一定要遵从阀体上的标识或安装维修指南。疏水阀应安装在比冷凝水出口低的位置,如果疏水阀必须安装在高的位置,必须使用U型水封和小口径的上升管,这样才能确保蒸汽压力可以将水提升到疏水阀。如在这种情况下使用的是倒吊桶式疏水阀,必须在疏水阀前加装止回阀,以免虹吸作用破坏疏水阀内的水封。
  安装机械式疏水阀时,必须尽量靠近排水口否则容易造成蒸汽汽锁现象;如无法靠近排水点应采用含有破蒸汽汽锁装置的浮球疏水阀。
  安装热静力式疏水阀时,如需要保持蒸汽空间无冷凝水,则应在疏水阀前有至少1米的不保温冷却段,每个换热器应单独疏水群组疏水会降低换热器效率。
4、污垢水锤及冰冻  
   污垢水锤和冰冻都可以使疏水阀失效,除非疏水阀自身内置过滤器,否则一定要安装管道过滤器。水锤的发生一定要找出原因并加以解决。较坚固的疏水阀如热动力式、倒置桶式、双金属等型式的疏水阀可以承受水锤,但不能保护其它的安装件。
   冰冻条件下应尽量采用热动力式、倒置桶式、热静力式,或者在系统停机时采用小型感温型疏水阀彻底排空系统内的冷凝水。
   永嘉县逸捷阀门厂是一家致力于科研生产疏水阀、过滤器、汽水分离器的专业厂家。我厂以优质的产品,完善的售后服务及富有竞争性的产品价格,期待您好的光临惠顾。欢迎来电咨询:0577-57999577。




欢迎光临 专业阀门论坛_阀门技术|阀门标准|阀门资料 (http://en.china-acg.com/discuz/) Powered by Discuz! X2.5