液体名称 | 使用条件 | 流速 (m/s) |
饱和蒸汽 | DN>200 DN=200~100 DN<100 | 30~40 25~35 15~30 |
过热蒸汽 | DN>200 DN=200~100 DN<100 | 40~60 30~50 20~40 |
低压蒸汽 | ρ<1.0(绝压) | 15~20 |
中压蒸汽 | Ρ=1.0~4.0(绝压) | 20~40 |
高压蒸汽 | Ρ=4.0~12.0(绝压) | 40~60 |
压缩气体 | 真空 Ρ≤0.3(表压) Ρ=0.3~0.6(表压) Ρ=0.6~1.0(表压) Ρ=1.0~2.0(表压) Ρ=2.0~3.0(表压) Ρ=3.0~30.0(表压) | 5~10 8~12 10~20 10~15 8~12 3~6 0.5~3 |
氧气 | Ρ=0~0.05(表压) Ρ=0.05~0.6(表压) Ρ=0.6~1.0(表压) Ρ=1.0~2.0(表压) Ρ=2.0~3.0(表压) | 5~10 7~8 4~6 4~5 3~4 |
煤气 | 2.5~15 | |
半水煤气 | Ρ=0.1~0.15(表压) | 10~15 |
天然气 | 30 | |
氮气 | Ρ=5~10(绝压) | 15~25 |
氨气 | 真空 Ρ<0.3(表压) Ρ<0.6(表压) Ρ≤2(表压) | 15~25 8~15 10~20 3~8 |
乙炔水 | 30 5~6 |
液体名称 | 使用条件 | 流速(m/s) |
乙炔气 | ρ<0.01(表压) ρ<0.15(表压) ρ<2.5(表压) | 3~4 4~8 5 |
氯 | 气体 液体 | 10~25 1.6 |
氯化氢 | 气体 液体 | 20 1.5 |
液氨 | 真空 Ρ≤0.6(表压) Ρ≤2.0(表压) | 0.05~0.3 0.3~0.8 0.8~1.5 |
氢氧化钠 | 浓度0~30% 浓度30%~505 浓度50%~73% | 2 1.5 1.2 |
硫酸 | 浓度88%~93% 浓度93%~100% | 1.2 1.2 |
盐酸 | 1.5 | |
水及粘度相似液体 | Ρ=0.1~0.3(表压) Ρ≤1.0(表压) Ρ≤8.0表压) Ρ≤20~30(表压) 热网循环水、冷却水 压力回水 无压回水 | 0.5~2 0.5~3 2~3 2~3.5 0.3~1 0.5~2 0.5~1.2 |
自来水 | 主管Ρ=0.3(表压) 支管Ρ=0.3(表压) | 1.5~3.5 1~1.5 |
锅炉给水 | >3 | |
蒸汽冷凝水 | 0.5~1.5 | |
冷凝水 | 自流 | 0.2~0.5 |
过热水 | 2 | |
海水、微碱水 | Ρ<0.6(表压) | 1.5~2.5 |
欢迎光临 专业阀门论坛_阀门技术|阀门标准|阀门资料 (http://en.china-acg.com/discuz/) | Powered by Discuz! X2.5 |