专业阀门论坛_阀门技术|阀门标准|阀门资料
标题: 电机烧机判定标准 [打印本页]
作者: 双阀杆 时间: 2017-6-22 14:59
标题: 电机烧机判定标准
缺相
[size=17.1429px]
[size=17.1429px]原因:
[size=17.1429px]一般是由于电源缺相(一相未供电或供电电压不足)或线路中接触器接触点未闭合,导线连接点断开,松动或接触位氧化等原因造成。
[size=17.1429px]特征:
[size=17.1429px]绕组中有一相或两相(4级)全部变黑,线圈损坏对称,有规则
[size=17.1429px]为缺相。
2过载
[size=17.1429px]
[size=17.1429px]原因:
[size=17.1429px]一般为电机长时间过电流运行,过热运行 ,频繁启动或制动 ,接线错误也导致(三角接成星接)。
[size=17.1429px]特征:
[size=17.1429px]绕组全部变黑色,端部扎带变色并且变脆甚至断裂。
3匝间
[size=17.1429px]原因:
[size=17.1429px]电机制造过程引起的漆包线破皮等。
[size=17.1429px]特征:
[size=17.1429px]绕组局部烧断,通常电机内腔干净的情况,只有一处炸点。
[size=17.1429px]
4相间
[size=17.1429px]
[size=17.1429px]原因:
[size=17.1429px]相间纸未有放到位,或者相间纸(套管)破损。
[size=17.1429px]特征:
[size=17.1429px]电机两相相邻之间烧毁。
[size=17.1429px]
5地击
[size=17.1429px]原因:
[size=17.1429px]线圈与端盖机座之间爬间距离不够。
[size=17.1429px]特征:
[size=17.1429px]线圈与端盖或端盖之间,两处均有烧黑的痕迹。