专业调节阀_专业球阀_专业蝶阀_武汉汉德阀门股份有限公司

 找回密码
 立即注册
查看: 7297|回复: 1
打印 上一主题 下一主题

调节阀口径的选择和确定

[复制链接]

31

主题

0

好友

115

积分

新手上路

Rank: 1

跳转到指定楼层
楼主
发表于 2015-3-25 10:05:28 |只看该作者 |倒序浏览
本帖最后由 化化机工 于 2015-3-25 10:16 编辑

                                                                        

调节阀口径的选择和确定主要依据调节阀的流通能力即Cv。在各种工程的仪表设计和选型时,都要对调节阀进行Cv计算,并提供调节阀设计说明书。从调节阀的Cv计算到阀的口径确定,阀门Cv值与开度是两个概念问题,国外喜欢叫Cv,国内习惯叫Kv,Kv表示的是阀门的流通能力,它的定义是:当调节阀全开,阀两端的压差ΔP为100KPa,流体重度r为1gf/cm3(即常温水)时,每小时流经调节阀的流量数,以m3/h或t/h计。一般需经以下步骤:

      1)计算流量的确定。现有的生产能力、设备负荷及介质的状况,决定计算流量的Qmax和Qmin。
      2)阀前后压差的确定。根据已选择的阀流量特性及系统特点选定S(阻力系数),再确定计算压差。
      3)计算Cv。根据所调节的介质选择合适的计算公式和图表,求得Cmax和Cmin。
      4)选用Cv。根据Cmax,在所选择的产品标准系列中选取>Cmax且与其最接近的一级C。
      5)调节阀开度验算。一般要求最大计算流量时的开度≯90%,最小计算流量时的开度≮10%。
      6)调节阀实际可调比的验算。一般要求实际可调比≮10。
      7)阀座直径和公称直径的确定。验证合适后,根据C确定。



回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

QQ|Archiver|手机版|武汉汉德阀门股份有限公司 ( 鄂ICP备10020949号-2 )

GMT+8, 2024-11-24 15:24 , Processed in 0.031172 second(s), 5 queries , Apc On.

Powered by Discuz! X2.5

© 2001-2012 Comsenz Inc.

回顶部