专业调节阀_专业球阀_专业蝶阀_武汉汉德阀门股份有限公司

 找回密码
 立即注册
查看: 14609|回复: 5
打印 上一主题 下一主题

调节阀的导淋,应该加阀前,还是阀后,各有什么优缺点?

  [复制链接]

5

主题

0

好友

17

积分

新手上路

Rank: 1

跳转到指定楼层
楼主
发表于 2016-9-7 11:13:05 |只看该作者 |倒序浏览
如题问:调节阀的导淋,应该加阀前,还是阀后,各有什么优缺点?

请给点详细的意见,谢谢!

回复

使用道具 举报

57

主题

0

好友

211

积分

注册会员

Rank: 2

沙发
发表于 2016-9-7 11:14:24 |只看该作者
最好是阀前后都有,如果要省,放在阀前要好一点吧。

       考虑到停车检修的时候,或者一定时间段内不运行。管道内介质可能存在固体杂质等因素,放在阀前,能减少对于调节阀的影响。

        另,在仪表部门要检修这个调节阀时,也能通过这个去进行泄压,如果是放在调节阀后,就不能确定上游是否已经完全关闭。
回复

使用道具 举报

47

主题

0

好友

215

积分

高级会员

板凳
发表于 2016-9-7 11:16:37 |只看该作者
1、通常放空阀都是在调节阀前,放在后面的我至今也认为是配错管了。个别的为了检修拆卸前的置换,我们会前后都加放空。

2、调节阀一般是低进高出,放在阀前放净效果更好。

3、我20年前最初接触调节阀的设计配管时,一位设计人员将调节阀的放空阀叫“来料检查阀”——是说调节阀出现堵塞故障时,用于判断调节阀前是否有来料的。

4、附个设计院的规定:

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

回复

使用道具 举报

0

主题

0

好友

1280

积分

高级会员

Rank: 4

地板
发表于 2016-10-5 07:21:19 |只看该作者
好,应该顶,今后继续努力
回复

使用道具 举报

0

主题

0

好友

1280

积分

高级会员

Rank: 4

5#
发表于 2018-5-30 19:24:03 |只看该作者
看了,感觉不错,谢谢您提供
回复

使用道具 举报

0

主题

0

好友

1280

积分

高级会员

Rank: 4

6#
发表于 2018-10-31 20:15:02 |只看该作者
真是好人啊~~
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

QQ|Archiver|手机版|武汉汉德阀门股份有限公司 ( 鄂ICP备10020949号-2 )

GMT+8, 2024-11-27 11:58 , Processed in 0.031172 second(s), 5 queries , Apc On.

Powered by Discuz! X2.5

© 2001-2012 Comsenz Inc.

回顶部