- 注册时间
- 2017-12-11
- 最后登录
- 2018-11-30
- 阅读权限
- 2
- 积分
- 34
- 精华
- 0
- 帖子
- 10
|
阀门安装前的检查,阀门的压力试验,阀门的强度试验,阀门的严密性试验
一、阀门安装前的检查
为了保证阀门的安装质量,满足使用功能的要求,在安装阀门之前必须对其进行检查和试压。电动阀、安全阀、减压阀应在进行工艺性能试验合格后安装使用。
阀门从出厂到安装使用要经过多次运输和较长时间的存放,保管不当往往会造成阀门的泄漏。因此.阀门安装前应检查以下项目:
(1)阀门内外表面有无砂眼、沾砂、氧化皮、毛刺、缩孔、裂纹等缺陷。
(2)阀座与壳体接合是否牢固,有无松动、脱落现象。
(3)阀心与阀座是否吻合,密封面有无缺陷。
(4)阀杆与阀心连接是否灵活可靠,阀杆有无弯曲,螺纹有无损坏。
(5)阀托与填料压盖是否配合适当,压盖螺栓是否有足够的调节余量。
(6)阀盖法兰的结合是否严密。
(7)填料、垫片、螺栓的材质是否符合使用要求。
(8)阀门开启是否灵活,有无卡住现象。
阀门检查中发现的缺陷,应及时检修处理,不合格的阀门不能安装。
二、阀门的压力试验
阀门的压力试验包括强度试验和严密性试验两部分。强度试验是对阀体材料进行承压能力的检验;严密性试验是对阀门的阀瓣与阀座密封面,阀盖与阀体的密封垫以及填料函的严密性能进行检查的试验。阀门强度试验和严密性试验应符合以下规定:
(1)阀门的强度试验: 公称压力小于或等于32 MPa的阀门,其阀门的强度试验压力为公称压力的1.5倍;公称压力大于32 MPa的阀门.阀门的强度试验压力为公称压力的1 3~1.4倍;试验时间为阀门在试验压力下保持5 min,阀体不渗不漏.且无裂纹即为合格。试验时将阀门夹置到试验台上;将阀门开启,使关闭件处在全开的位置将水从阀体的一端充人(对于闸板阀、截止阀和直通旋塞阀,从通路的任一端引入;对于止回阀从阀门进口端引入),待阀腔内空气从阀门的另一端堵板上的放气孔排净后,封闭放气孔;逐渐升压至试验压力;在规定的压力持续时间内,压力保持不变,如无渗漏现象发生,即为强度试验合格。
(2)阀门的严密性试验:
除蝶阀、止回阀、底阀、节流阀外,其他阀的严密性试验压力一般应等于阀门的公称压力,也可用1.25倍;:工作压力进行试验。在试验压力下进行检查,以阀瓣的密封面不渗不漏为合格。对于公称压力小于或等于2.5 MPa的水用铸铁闸阀和水用铸铜闸阀.允许有微量的渗漏,但渗漏量不允许超过有关规定值。
阀门的严密性试验在阀门关闭的情况下进行。试验介质从阀门的一端引入,在另一端检查阀盘与阀鹰密封面的严密性。对于不同类别的阀门.严密性试验的检查方法各不相同。闸板阀严密性试验时,将阀板关闭,介质从阀门的一端引入,在另一端检查其严密性。因闸板阀安装没有方向性,因此还应将介质从另一端引入,重复进行上述的试验。对于双闸板阀,也可以从阀盖上的螺孔引入介质,在体腔内加压,同时从阀门两端检查其严密性,使试验一次完成。截止阀试验时,将阀盘关闭,压力从阀门进口端(即低头)引入,在阀门的出口端(即高头)检查其严密性。止回阀试验时,压力从阀门出口通路的一端引入,在阀门人口通路的一端检查其严密性密性。直通式旋塞阀试验时,将栓塞转到全关位置,压力从一端引入,在另一端检查其严密性;将栓塞旋转180°,压力仍从原端引入,然后再进行检查。对于三通旋塞阀的试验,应把栓塞轮流调整到各个关闭位置上,在出口上加压,在其他两个接口上同时进行严密性检查。节流阀不做严密性试验。阀体及阀盖的密封垫及填料函的严密性试验,应在关闭件开启的情况下进行。
试验合格的阀门,应及时排净内部积水,密封面应涂油防锈(忌油阀门除外),关闭阀门,封闭出入口。高压阀门应填写“高压阀门试验记录”。
|
|