1. 在系统上检修阀门,必须严格执行安全规程的有关规定,办理工作票手续,隔离好系统,泄完存压,方可进行工作。有电动装置的应切除电源,并挂警告牌。
2. 阀门解体前,应做好安装记号及有关记录。阀门拆下后,管口法兰必须及时加以封口,以免异物落入管道和阀门内。焊接式阀门解体后,两端亦应做好封堵措施,防止杂物进入管道内;工作结束,装复前,应用真空吸尘器清扫阀门内部,然后取支封堵。
3. 阀门解体后,清理检查各部件,并测量记录有关数据,阀壳、阀盖应完整、无砂眼和裂纹,传动装置、减速装置完好,门杆灵活及滚动轴承良好,门杆平直弯曲度〈0.10mm,门杆丝扣光滑、完整、无毛刺和锈蚀,法兰结合面完好,压盖和底圈完整,门杆与格兰和底圈间隙为0.30~0.50mm,温度超过450℃,阀门的螺栓应按金属监督要求,作外观检查、硬度测定(硬度值HRC22~30的范围内)、超声波探伤和金相抽验。
4. 研磨工作,可由电动和手动进行,使用电动工具必须做好安全措施,防止触电。研磨时,防止磨出较深的丝纹和歪斜,研磨后,密封面平整光洁如镜面(阀芯、阀座),并用红丹粉检查接触面,均匀、连续、良好。
5. 加装的盘根,应根据工作温度选用,各圈上、下搭扣切口成45°,每圈的搭扣错开90°~180°。现在广泛使用膨胀石墨垫圈。但应注意,压盖不能过紧而影响操作。
6. 法兰垫片应选用相同温度的不同材料作为垫料(高温条件下切忌使用中、低压石棉纸板)。垫料应平整、光滑、无损伤、裂纹和沟槽无横贯结合面的槽痕。因曝晒或烤干老化的垫料不能使用,垫片尺寸大小合适,两面均匀涂擦二硫化钼粉剂。
7. 修后组装好的阀门,应作水压试验,试验压力应根据设计要求和规定进行,一般为工作压力的1.25倍,缓慢加压至试验压力,并保持15分不泄漏。
8. 阀门装复时,管道法兰两平面平等,且中心一致。若是凹凸法兰,则应检查凹凸面是否对准嵌入。法兰螺栓紧力适当,过紧会引起垫片碎裂而泄漏。
9. 进口阀门或制造厂提供阀门检修工艺要求的国产阀门,均应按制造厂的工艺要求进行检修。
10. 电动装置的阀门,应会同有关人员进行开度校验,并做好记录。
11. 工作全部结束,办理工作票完工手续。在检修工作过程中,应及时做好有关技术记录及绘制易损件的零件图,做好备品配件工作
|