  气动控制阀不同于手动阀。在使用过程中,必须处于一定的运动和调节状态。它也有许多运动部件。它必须承受各种力的影响,例如介质的不平衡力。各种意外故障的发生是不可避免的。这些故障可能来自执行机构、调节机构,甚至是连接机构。附着装置。那么,气动控制阀的故障是什么?如何解决?

  控制阀不动作
  原因1:
  没有气体或气源压力太小。
  措施:
  首先要检查气源(仪表空气)是否光滑,气源的压力是否满足阀门的要求。

  原因2:
  有气源,无输出信号压力。
  措施:
  对于机械控制器或定位器,应使用更多的机械压力控制器或定位器。
  对于机械控制器的控制阀,检查控制阀安装管路的介质信号采集管路阀是否全开或泄漏严重,如果有异常应及时处理。

  原因3:
  输出信号气压力正常,仍不动作。
  措施:
  检查气动隔膜执行机构的隔膜是否有严重漏气现象,如果漏气,应及时更换隔膜及相关密封件。
  如果检查隔膜完好没有漏气,则应是主阀阀芯与衬套、阀座卡死,应解体检查主阀,清理杂物。
  阀杆弯曲变形严重,应解体检查主阀,根据检查情况更换处理。
  信号气源管路有泄漏,检查处理漏点。
  信号放大器故障或调整不当,主气源未通过放大器进入隔膜腔,应及时调整或更换放大器。

  调节阀工作时产生调节震荡、控制不稳定
  原因1:
  气源压力变化较大或过滤器、减压阀工作不正常。
  措施:
  检查压缩空气系统运行状态。
  检查更换过滤器或减压阀。

  原因2:
  气源压力稳定,信号压力不稳。
  措施:
  更换智能定位器后如果还不稳定,应对PID参数整进行整定。
  对机械控制器或定位器,应更换机械控制器或定位器,并对控制器进行调定。
  更换机械控制器或定位器后仍不稳定,应检查更换信号气源放大器,并进行调定。

  原因3:
  气源、信号压力均稳定,但调节阀工作仍不稳定。
  措施:
  检查气动隔膜执行器的气密性。仔细检查驱动推杆密封是否有轻微漏气现象,如果存在漏气应解体更换密封;解体检查隔膜是否有划伤、刺伤而造成的轻微漏气现象,如有漏气应更换隔膜。
  仔细检查定位器与主阀连接部位是否有间隙,应重新更换或紧固定位器与主阀的相关连接件。
  用肥皂水仔细检查信号气管路是否有轻微漏气现象,一旦发现应及时处理。
  信号气源放大器调定不合理,调整信号气源放大器平衡螺钉。
  调节阀运动机构(包括主阀和气动隔膜执行器)阻力过大,应解体主阀,检查更换异常元件,包括阀芯、阀座、阀杆、阀杆密封及驱动推杆。
  检查气动隔膜执行机构内压力平衡弹簧是否损坏,检测弹簧是否已疲劳变形,如果存在异常应更换压力平衡弹簧。