专业调节阀_专业球阀_专业蝶阀_武汉汉德阀门股份有限公司

 找回密码
 立即注册
查看: 5887|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

常用阀门总体布置工艺要求

[复制链接]

6

主题

0

好友

20

积分

新手上路

Rank: 1

跳转到指定楼层
楼主
发表于 2016-5-31 15:26:20 |只看该作者 |倒序浏览

    一般布置要求:  



    1. 阀门应设置在容易接近且便于操作、维护的地方。成排管道上的阀门应集中布置。 地面以下的管道阀门应设置在阀井内。  

    2. 立管上阀门手轮中心一般距离操作面1.2米,不宜超过1.8米。  

    3. 水平管道上的阀门,阀杆方向可按下列顺序确定:垂直向上、水平、向下倾斜45 度,不允许垂直向下。  

    4. 布置于操作平台周围的阀门的中心距操作平台边缘不宜大于450mm。

    5. 阀杆水平安装的明杆式阀门,当阀门开启时,不得影响通行。  

    6. 平行布置管道上的阀门,其中心线应尽量取齐,手轮间净距不应小于100mm,可错 开布置。  

    7. 塔、反应器、立式容器等设备底部管道上的阀门,不得布置在裙座内。      8. 阀门应尽量靠近干管或设备安装,与设备管口连接的阀门宜直接连接,与装有剧毒 介质设备相连接的管道上阀门,应与设备管口直接连接。  

    9. 从干管上引出的水平支管,宜在靠近根部的水平管段设切断阀。   



常用阀门布置要求  


    1截止阀  

    a 手轮、手柄操作的截止阀可安装在管道的任何位置上

    b 手轮、手柄及阀门传动机构不允许作起吊用  

    c 安装时应使介质的流向与阀体上箭头所指方向一致  

    d 小于等于DN100的一般按低进高出设计,大于等于DN125的一般按高进低出设计

    e 直通式截止阀安装于水平管道   


    2. 闸阀  

    a手动单闸板闸阀可在任意位置安装。  

    b双闸板闸阀应直立安装,即阀杆处于垂直位置,手轮在顶部。   


    3.节流阀  

    a 由于节流阀操作较为频繁,因此应安装在便于操作的位置上,可安装在水平管道或垂直管道上   


    4.止回阀  

    a 直通式升降止回阀应安装于水平管路上;立式升降式止回阀和底阀安装在垂直管道上,并且介质自下而上流动。  

    b止回阀不应直接布置在管道弯管或弯头下游,以避免介质流经此处造成的涡流影响阀门

    c旋启式升降止回阀安装位置不受限制,通常安装于水平管道,但也可以安装于垂直管道或倾斜管道上。  

    d 底阀应安装在水泵吸水管路的底端  

    e 在设计过程中,应考虑阀门关闭时产生的水锤压力对阀门、管道或设备的破坏性。


    5.蝶阀  

    a 带扳手的蝶阀 ,可以安装在管道或设备的任何位置上。

    b 带传动机构的蝶阀,一般应直立安装或按产品说明书安装   


    6.球阀  

    a 带扳手操作的球阀,可安装在管道或设备的任意位置上   


    7.隔膜阀  

    a 隔膜阀不宜使用在真空管道和真空设备上  

    b 带手轮的隔膜阀,可安装在管道或设备的任意位置上   

    8.安全阀  

    a 进口管的布置要求  

    * 安全阀应安装于垂直向上的位置。否则应得到制造厂的同意。

    * 安全阀的安装位置应尽可能靠近被保护的设备或系统。  

    * 安装安全阀的进口接管应短而直。进口管的通道最小截面积应不小于安全阀进口截面积。对于高压和大排量的场合,进口管在入口处应有足够大的圆角半径;或者具有锥形通道,锥形通道的入口截面积近似为出口截面积的两倍。

     * 当安全阀排放时,在进口管中即在被保护设备同安全阀之间的压力降应尽可能小。在任何情况下,该压力降都不得超过整定压力的3%或最大允许启闭压差的1/3(以两者中的较小值为准)。该压力降过大会导致安全阀频跳。

     * 进口管一般设置CB支架  

    * 当在安全阀进口安装隔离阀门时,应不违背法律或规范的有关规定。

    * 安全阀不应安装在长的水平管段的死端,以免死端积累固体或液体物料,影响安全阀正常工作  

    b 排放管的布置要求  

    * 排放管的通道截面积应不小于安全阀出口截面积。当多台安全阀向一个总管排放时,排放总管的截面积应保证能够接受所有可能同时向其排放的安全阀的总排放量。

    * 排放管一般设置GL支架  

    * 应防止出现任何可能导致排放管道阻塞的条件。必要时应设置排泄孔,以防止雨、雪、冷凝液等积聚在排放管中。  

    * 安全阀的排放及疏液应导至安全地点。应特别注意危险介质的排放及疏液。

    * 当在安全阀出口安装隔离阀门时,应不违背法律或规范的有关规定。   


    9.减压阀  

    a 减压阀不应设置在靠近转动设备或容易受冲击的地方,并应考虑便于检修     

    b 减压阀宜安装在水平管道上  

    c 减压阀出口应设有可靠的支架来避免减压过程中的振动破坏   

    附:台山远程操作阀门的布置要求  

    a 两个万向节间的最大间距是3M

    b 万向节的最大安装角度25度  

    c 尽量保持万向节处于相同的角度且在同一平面上  

    d 阀门与周边物件间距要求500mm(此条很难执行,可根据实际情况放宽)




回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

QQ|Archiver|手机版|武汉汉德阀门股份有限公司 ( 鄂ICP备10020949号-2 )

GMT+8, 2024-11-1 22:31 , Processed in 0.031171 second(s), 12 queries , Apc On.

Powered by Discuz! X2.5

© 2001-2012 Comsenz Inc.

回顶部