安装前准备:

检查阀门及配件确认角型黑水调节阀/角阀的型号、规格等与设计要求相符。检查阀门各部件是否完整无损伤,如阀杆、阀芯、阀座、密封件等。特别是对于阀芯和阀座等关键部件检查其硬度和耐腐蚀性(一般采用如碳化钨等材质)27。检查配套法兰的规格、密封面等。

清洁管道确保安装阀门的管道内部清洁,无异物、焊渣、金属碎屑等杂质15。必要时进行管道吹扫等操作。

安装步骤:
定位与固定根据设计图纸确定阀门在管道上的安装位置,注意介质流向应与阀门阀体上标注的流向一致157。对于水平管道上安装的角阀,要确保阀杆处于垂直向上或倾斜一定角度向上方向(避免阀杆处积液等);对于垂直管道安装,确保安装稳固。将阀门放置在管道安装位置,用法兰连接件初步固定。

连接管道对管道法兰与阀门法兰进行对中,确保法兰面紧密接触。安装合适的密封垫片(根据介质特性和压力等选择),然后以对角交叉的顺序均匀拧紧连接螺栓,注意用力均匀,防止偏斜和泄漏15。

执行机构安装(如果是调节阀)将执行机构安装在阀门顶部(常见方式),确保安装牢固。连接执行机构与阀门阀杆,调整好连接部件,保证动作灵活无卡涩。对于气动执行机构,连接好气源管等必要管路。

调试步骤:

初步检查手动操作阀门(如果可以),检查阀门开关动作是否顺畅,有无异常阻力、卡涩、异响等。检查执行机构与阀门连接部分是否有松动等异常。

气密试验(如果有要求)关闭阀门,在一侧施加一定压力的气体,检查阀门及连接部位是否有气体泄漏。

功能调试(如果是调节阀)连接控制信号(如 4 - 20mA 电流信号等)到执行机构。通过控制系统发出不同的控制指令,观察阀门的动作行程、响应速度等。调整执行机构的参数(如行程、死区等),使阀门的调节性能达到设计要求。检查阀门在不同开度下的流量特性等是否符合工艺要求。

带介质试运行在实际工艺系统中缓慢引入黑水介质。观察阀门在介质流动状态下的运行情况,是否有振动、泄漏、异常噪声等。再次检查阀门的调节性能是否稳定。

安全与保护设置检查(如果有)检查如阀门限位装置(机械限位等)是否有效,防止阀内件过度碰撞。确认在异常情况下(如超压等)阀门的保护措施能正常工作。

注意事项:
安装调试人员应熟悉阀门结构和性能,严格按照相关规程和厂家指导进行操作。
在调试过程中做好安全防护,避免介质泄漏造成人员伤害和环境污染。
调试完成后,做好阀门的防护和保养工作,如定期对阀杆等部位涂抹防护油脂等。
记录好安装调试过程中的各项参数和出现的问题及解决办法,形成安装调试报告,便于后续维护和故障排查。