   在火电汽轮机DEH调试工作中会碰到高压调节阀门抖动的问题,在遇到这种情况之时,就需要我们冷静分析,从现象找问题,从问题查方法。以下是我们从设计、调试角度阐述对此问题查诊、处理的方法,希望能给到电厂、调试单位一定的参考。

在出现高压调阀抖的情况时,我们可以首先查看阀门指令是否发生数据上的变化,来进行分别的处理。

一、阀门指令未发生变化

那么问题就可能出现在伺服卡以及伺服阀之上。若是阀门指令未发生变化并且伺服卡输出稳定,则问题可能是伺服阀卡涩或者油动机与阀门连接有卡涩。若是此时伺服卡输出晃动,则可能的问题有:伺服卡PI参数不合理、阀位反馈波动(LVDT故障、LVDT屏蔽不良等问题引起)、伺服卡故障。


  
二、阀门指令自身发生变化

我们需要查询为什么会出现指令的抖动。若是在并网之前就发生指令波动的问题,则原因可能有:转速PI参数不合理,引起过调;转速通道故障,引起转速信号的非正常波动,进而导致转速回路的输出波动。而转速通道故障的可能原因有:磁阻探头故障、转速屏蔽不良等。而若是在并网之后发生阀位指令波动,则原因可能有:功率、压力回路PI参数不合理,导致出现过调;阀门运行在流量曲线拐点处;一次调频转速波动;遥控指令波动等。


下图是对问题分析的总结:
      
当然,现场处理问题时,需根据实际情况,逐项排查及综合分析后,找出真正的抖动原因。