专业阀门论坛_阀门技术|阀门标准|阀门资料

标题: 气动调节阀的试验条件及说明 [打印本页]

作者: 电里红    时间: 2019-9-30 10:47
标题: 气动调节阀的试验条件及说明
参比工作条件
除外观检查及条款中另有规定者外,试验应在下述参比条件下进行。
推荐的大气条件
无需或不可能在参比工作条件下进行的试验,推荐在下述大气条件下进行;
在试验过程中,环境温度的变化应不大于1℃每10min,并应在试验报告中注明实际的试验条件。  
填料函及其他连接处的密封性
用1.1倍公称压力的室温水,水中可含有水溶油或防锈剂,按规定的入口方向输入调节阀的阀体,另一端封闭,同时使阀杆每分钟作1~3次往复动作,持续时间不少于3min。观察调节阀填料函及其他连接处有无无渗漏现象。试验后应排空,必要时应清洗和干燥。
气室密封性
将设计规定的额定压力的气源通入密封气室中,切断气源,观察在5min内薄膜气室内或气缸各气室内压力降低值。对于无内漏可能的执行机构气室,可在气室的各密封处涂上肥皂水,检查有无渗漏,对于小规格的执行机构还可以直接浸在水中,检查有无渗漏。
基本误差
将规定的输入信号平稳地按增大或减小方向输入执行机构气室(或定位器),测量各点所对应的行程值,并按公式(1)计算实际“信号--行程”关系与理论关系之间的各点误差,其最大值即为基本误差。
δi=[(li-Li)/L]×100%.................(1)
式中:
除非另有规定,试验点应至少包括信号范围的0、25%、50%、75%、100%五个点。
测量仪表基本误差限应不超过被试调节阀基本误差的1/4。
  
回差
试验程序与4相同,在同一输入信号上所测得的正反行程的最大差值的绝对值即为回差。
死区始终点偏差
将输入信号上、下限值分别加入气动执行机构气室(或定位器),测取相应的行程值,按公式(1)计算始终点偏差。   
额定行程偏差
将输入信号加入气动执行机构气室(或定位器),使阀杆走完全程,按公式(1)计算额定行程偏差。








欢迎光临 专业阀门论坛_阀门技术|阀门标准|阀门资料 (http://en.china-acg.com/discuz/) Powered by Discuz! X2.5