为什么调节阀阀门全开状态流量小呢

[复制链接]

34

主题

0

好友

152

积分

新手上路

Rank: 1

跳转到指定楼层
楼主
发表于 2015-2-11 13:43:26 |只看该作者 |倒序浏览

日前有控制阀使用商的高士问我:调节阀阀门全开状态为什么流量偏小呢?

我总结了以下几点,望各位加以补充。

1.如所选的阀门口径偏小,或者说阀门额定流通能力偏小,阀门全开时自然达不到要求的流量。
2.如果经阀门口径计算或者说经过流通能力计算(通过阀前压力、阀后压力、工作流量、工作温度),确认了计算无误,实际阀门全开状态为流量还是偏小,应将理论参数与实际工艺参数校对一下是否存在严重偏差。
3.若上述1、2条均无误,那么要检查调节阀阀芯是否脱落或松动,因为如果阀芯是否脱落或松动了,即使阀杆达到了全行程,实际上阀芯并没有完全打开。
4.若上述1、2、3条均无问题,那么说明阀芯与阀座之间(或阀芯与套筒的窗口)的流通面被异物堵住了。
5.若上述1、2、3、4条均无问题,那说明控制系统或显示制系统或测量制系统有问题了。
6.若上述1、2、3、4、5条均无问题,那么说明工艺设计方或阀门制造方或用户使用方的某个人的本身有问题了,你说是吗?