专业调节阀_专业球阀_专业蝶阀_武汉汉德阀门股份有限公司

 找回密码
 立即注册
查看: 12768|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

阀门检测试压管理规定

[复制链接]

4

主题

0

好友

30

积分

新手上路

Rank: 1

跳转到指定楼层
楼主
发表于 2014-12-17 13:53:43 |只看该作者 |倒序浏览
阀门试压管理规定
  1、所有阀门开箱后应进行外观检查,包括阀体上铭牌齐全,产品质量证明文件、阀门处于关闭状态,无法兰面等其他损伤、无赃污、两端有防护盖等。
  2、操作人员应对试压台操作熟悉。
  3、阀门试压JHA完善,操作人员对阀门试压、倒运等过程的安全隐患应熟悉并有相应的预防措施。
  4、阀门试压流程为:阀门壳体强度试验,上密封实验,密封试验。
 (1)阀门壳体强度试验介质采用水,压力为阀门公称压力的1.5倍,保压时间5min,无滴漏或潮湿为合格。
 (2)阀门上密封试验介质采用水,压力为公称压力的1.5倍,保压时间DN≤50为15s,65≤DN≤300为60s,DN≧350为120s,无渗漏为合格。
 (3)阀门密封试验进行低压密封试验,试验介质采用空气(闸阀),压力为0.6MPa,保压时间DN≤50为15s,65≤DN≤150为60s,DN≧200为120s,渗透量符合要求为合格。
 (4)试压合格后应及时用压缩空气将阀腔内水吹干。  
 (5)试压合格的阀门在阀体上做上标识√,不合格的阀门做上标识×。
 (6)试压后阀门应按照装置按型号规格分开堆放,不合格品单独堆放;每个堆放区都应竖立明显的标示牌。试压后阀门应盖回封盖,在堆放区用彩条布进行覆盖保护。
 (7)阀门试压后应及时按装置填写《阀门/管件试验记录》,其型号栏填写阀门阀体上的采购合同编号。
 (8)试验合格的阀门发放需填写阀门《阀门发放记录》,发放和接收双方签字。
 (9)不合格阀门需单独建立《不合格阀门信息台账》
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

QQ|Archiver|手机版|武汉汉德阀门股份有限公司 ( 鄂ICP备10020949号-2 )

GMT+8, 2024-11-24 14:04 , Processed in 0.031172 second(s), 6 queries , Apc On.

Powered by Discuz! X2.5

© 2001-2012 Comsenz Inc.

回顶部