通常,它有助于走动和观察工作中的人们。我曾经观察到一个操作员站起来,在他的办公桌前走来走去,将控制器置于手动状态,将控制阀完全打开约30秒钟,然后将其返回到先前的位置,然后再将控制器恢复为自动状态。这太奇怪了,我问他为什么这么做。

操作员解释说,原料中的杂质会随着时间的流逝而堵塞该阀并造成问题。作为响应,操作员每班要完全打开阀门几秒钟,以清除阀门中的杂质并减少堵塞的机会。该解决方案显然效果很好。

但是,从工程师的角度来看,这是一个相对较差的解决方案, 因为操作员会重复地从过程中分散注意力,而细节却对操作几乎没有任何价值。更好的解决方案是安装一个不会积聚杂质的阀,从而减轻对这种活动的需要。

调查显示该控制阀为截止阀。从理论上讲,在阀内收集的杂质直到其完全打开(手动)为止,然后它们会向下游流动。分段式球形控制阀在该应用中被认为是优越的,因为如果发生堆积,球形阀将自动打开更多-点, 并允许杂质向下游流动。

这听起来像是童话故事的结局,但是在安装了分段球阀之后,控制回路此后便会快乐地运行。