专业调节阀_专业球阀_专业蝶阀_武汉汉德阀门股份有限公司

 找回密码
 立即注册
查看: 5924|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

常用仪表、控制图形符号的画法和代号!

[复制链接]

5

主题

0

好友

17

积分

新手上路

Rank: 1

跳转到指定楼层
楼主
发表于 2016-5-27 10:11:13 |只看该作者 |倒序浏览
常用仪表、控制图形符号的画法和代号都在这里了!

       根据国家行业标准 HG20505-92《过程检测和控制系统用文字代号和图形符号》 ,参照 GB2625-81 国家标准、化工自控常用图形及文字代号如下。
一、 图形符号
1、 测量点
测量点(包括检出元件)是由过程设备或管道符号引到仪表圆圈的连接引线的起点,一般无特定的图形符号,如图 1-2-1(a)所示。
    若测量点位于设备中,当有必要标出测量点在过程设备中的位置时,可在引线的起点加一个直径为2 mm的小圆符号或加虚线,如图1-2-1(b)所示。必要时,检出元件或检出仪表可以用表1-2-2所列的图形符号表示。
2、连接线图形符号
    仪表圆圈与过程测量点的连接引线,通用的仪表信号线和能源线的符号是细实线。当有必要标注能源类别时,可采用相应的缩写标注在能源线符号之上。例如AS-014为0.14MPA的空气源,ES-24DC为24B的直流电源。
    当通用的仪表信号线为细实线可能造成混淆时,通用信号线符号可在细实线上加斜短划线(斜短划线与细实线成45度角)。
    仪表连接图形符号见表1-2-1。
3、仪表图形符号
    仪表图形符号是直径为12mm(或10mm)的细实线圆圈。仪表位号的字母或阿拉伯数字较多,圆圈内不能容纳时,可以断开。如图1-2-2(a)。处理两个或多个变量,或处理一个变量但有多个功能的复式仪表,可用相切的仪表圆圈表示,如图1-2-2(b)所示。当两个测量点引到一台复式仪表上而两个测量点在图纸上距离较远或不在同一图纸上,则分别用两个相切的实线圆圈和虚线圆圈表示,见图1-2-2(c)所示。
图1-2-2 仪表图形符号
    分散控制系统(双称集散控制系统)仪表图形符号是直径为12mm(或10mm)的细实线圆圈,外加与圆圈相切细实线方框,如图1-2-3(a)所示。作为分散控制系统的计算机功能图形符号,是对角线长为12mm(或10mm)的细实线六边形,如图1-2-3(b)所示。分散控制系统内部连接的可编程逻辑控制器功能图形符号如图1-2-3(c)所示,外四边形边长为12mm(或10mm)。其他仪表或功能图形符号见表1-2-2。
图1-2-3  分散控制系统仪表图形符号      
4、表示仪表安装位置图形符号
表示仪表安装位置的图形符号见表1-2-3所示。           
表1-2-2 仪表功能图形符号
注:图形符号的尺寸根据使用者的需要可以改变,推荐应用表中的实际尺寸。    `
表1-2-3 表示仪表安装位置的图形符号
*正常情况下操作员不监视,或盘后安装的仪表设备或功能,仪表图形符号列可表示为:
**在需要的时仪表盘号或操作员号。
5.控制阀体图形符号,风门图形符号
控制阀体图形符号、风门图形符号见下表1-2-4所示。
表1-2-4 控制阀体图形符号、风门图形符号
6.执行机构图形符号
执行机构图形符号见表1-2-5所示。
表1-2-5执行机构图形符号
7.执行机构能源中断是控制位置的图形符号
执行机构能源中断时控制阀位置的图形符号,以带弹簧的薄膜执行机构控制阀为例,见表1-2-6所示。
表1-2-6执行机构能源中断是控制位置的图形符号
8.配管管线图例符号。配管管线图例符号见表1-2-7所示。
表1-2-7配管管线图例符号
注:上述图形符号中,若不用箭头、横线表示,也可以在控制阀体下部标注下列缩写:
FO——能源中断时,开启;
FC——能源中断时,关闭;
FL——能源中断时,保持原位;
FI——能源中断时,任意位置。
二、字母代号
1.被测变量和仪表功能
表示被测量变量和仪表功能的字母代号见表1-2-8。
表1-2-8被测量变量和仪表功能的字母代号
说明:
1.“供选用”指的是在个别设计中多次使用,而表中没有规定其含义。
2.字母“X”未分类,即表中未规定其含义。适用于在设计中一次或有限几次使用。
3.后续字母确切含义,根据实际需要可以有不同的解释。
4.被测变量的任何第一位字母若与修饰字母D(差)、F(比)、M(瞬间)、K(变化频率)、Q(积算、累计)中任何一个组合在一起,则表示另外一种含义的被测变量。例如TD1和T1分别表示温差指示和温度指示。
5.分析变量的字母“A”,当有必要表明具体的分析项目时,在圆圈外右上方写出具体的分析项目。例如:分析二氧化碳,圆圈内标A,圆圈外标注CO2。
6.用后续字母“Y”表示继动或计算功能时,应在仪表圆圈外(一般在右上方)标注它的具体功能。如果功能明显时,也可以不标注。
7.后续字母修饰词H(高)、M(中)、L(低)可分别写在仪表圆圈外的右上方。
8.当H(高)、L(低)用来表示阀或其他开关装置的位置时,“H”表示阀在全开式接近全开位置,“L” 表示阀在全关式接近全关位置。
9.后续字母“K”表示设置在控制回路内的自动-手动操作器。例如流量控制回路的自动-手动操作器为“FK”,它区别于HC——手动操作器。
2.被测变量及仪表功能组合示例
被测变量及仪表功能组合示例见表1-2-9。
表1-2-9被测变量及仪表功能组合示例

内容源自互联网,如有侵权请联系我们!


本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

QQ|Archiver|手机版|武汉汉德阀门股份有限公司 ( 鄂ICP备10020949号-2 )

GMT+8, 2024-11-1 20:27 , Processed in 0.046758 second(s), 5 queries , Apc On.

Powered by Discuz! X2.5

© 2001-2012 Comsenz Inc.

回顶部