专业调节阀_专业球阀_专业蝶阀_武汉汉德阀门股份有限公司

 找回密码
 立即注册
查看: 6141|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

阀门设置的一般规定

[复制链接]

8

主题

0

好友

28

积分

新手上路

Rank: 1

跳转到指定楼层
楼主
发表于 2016-9-21 16:26:05 |只看该作者 |倒序浏览

     本规定适用于石油化工装置闸阀截止阀球阀蝶阀减压阀的设置。止回阀安全阀调节阀、疏水阀的设置见各有关规定。本规定不适用于地下给排水管道上阀门的设置。


    1 阀门的布置原则

    1.1 阀门应根据管道及仪表流程图(PID)上所示类型及数量设置。当PID 对某些阀门的安装位置有具体要求时,应按工艺要求设置。

    1.2 阀门应布置在容易接近、便于操作、维修的地方。成排管道上的阀门应集中布置,并考虑设置操作平台或梯子。

    2 阀门的安装位置要求

    2.1 进出装置的管廊管道在与全厂管廊上的主管相接时,均须设置切断用阀门。阀门的安装位置应集中布置在装置区一侧,并设置必要的操作平台或检修平台。

    2.2 需要经常操作、维修和更换的阀门,应位于地面、平台或梯子容易接近处。气动和电动阀也同样应布置在容易接近处。

    2.3 不需要经常操作的阀门(只在开停车时使用),如果在地面上无法操作时,也应布置在能架设临时梯子的地方。

    2.4 阀门手轮的中心距操作面的高度为750~1500mm 之间,最适宜的高度为

1200mm,不需要经常操作的阀门安装高度可达1500~1800mm。当安装高度无法降低且又需要经常操作时,设计时应设置操作平台或踏步。危险介质的管道和设备上的阀门,不得在人的头部高度范围内设置。

    2.5 阀门手轮的中心距操作面的高度超过1800mm 时,宜设置链轮操作,链轮的链距地面宜为800mm 左右,并应设链轮挂钩,将链子下端挂在附近的墙上或柱子上,以免影响通道的通行

    2.6 设置在管沟内的阀门,当打开沟盖板能够操作时,阀门的手轮不应低于沟盖板下300mm,当低于300mm 以下时,应设阀门伸长杆,使其手轮在沟盖板下100mm以内。

    2.7 设置在管沟内的阀门,需要在地面上操作时,或安装在上一层楼面(平台)下方的阀门,可设阀门伸长杆使其延伸至沟盖板、楼板、平台上面操作,伸长杆的手轮距操作面1200mm 为宜。公称直径小于和等于DN40 及螺纹连接的阀门不应使用链轮或伸长杆进行操作,以免损坏阀门。通常情况下,应尽量少用链轮或伸长杆操作阀门。

    2.8 布置在平台周围的阀门手轮距平台边缘的距离不宜大于450mm。当阀杆和手轮伸入平台内的上方且高度小于2000mm 时,应使其不影响操作人员的操作和通行,以免造成人身伤害。


    3 大型阀门的设置要求

    3.1 大型阀门的操作应使用带齿轮传动机构,设置时应考虑传动机构所需空间位置。通常,阀门的尺寸大于下列等级的尺寸应考虑使用带齿轮传动机构的阀门。

    3.2 大型阀门应在阀门的一侧或两侧设置支架,该支架不应设在检修时需要拆卸的短管上,并考虑拆下阀门时不应影响管道的支承。一般支架与阀门法兰的距离应大于300mm。

    3.3 大型阀门的安装位置要有使用吊车的场地,或考虑设吊柱、吊梁。

    4 水平管道上阀门的设置要求

    4.1 除工艺另有特殊要求外,一般水平管道上安装的阀门手轮不得朝下,尤其是危险介质管道上的阀门严禁手轮朝下。阀门手轮的方位按下列顺序确定:垂直向上;水平;垂直向上的左、右倾斜45°;垂直向下的左、右倾斜45°;不得垂直向下。

    4.2 水平安装的明杆式阀门,当阀门开启时,阀杆不得影响通行,特别是阀杆位于操作人员的头部或膝部时更要注意。

    5 阀门设置的其它要求

    5.1 平行布置管道上的阀门,其中心线应尽量取齐,阀门相邻布置时,手轮间的净距不应小于100mm;阀门也可错开布置,以减少管道间距。

    5.2 工艺上要求与设备管口相连接的阀门,当公称直径、公称压力、密封面型式等与设备管口法兰相同或相配时,应当直接与设备管口相连接。当阀门上是凹面法兰时,要提请设备专业在相应的管口配置凸面法兰。

    5.3 除工艺有特殊要求外,塔、反应器、立式容器等设备底部管道上的阀门,不得布置在裙座内。

    5.4 从干管上引出支管时,其切断阀应设在靠近干管根部的支管水平段上,以便流体向阀门两侧排净。

    5.5 管廊上的支管切断阀不经常操作(仅在停车检修时用),若没有设永久性梯子时,应考虑留出使用临时梯子的空间位置。

    5.6 高压阀门开启时启动力大,必须设置支架以支承阀门和减少启动应力,其安装高度以500~1200mm 为宜。

    5.7 装置界区的消防水阀、消防蒸汽阀等应分散布置,且在发生事故时操作人员易接近的安全地带。

    5.8 加热炉灭火蒸汽分配管的阀组应便于操作,分配管距炉体不宜小于 7.5m。

    5.9 管道上安装螺纹连接的阀门时,在阀门附近必须安装活接头,以便拆卸。

    5.10 对夹式阀门或蝶阀不得与其他阀门和管件的法兰直接连接,中间应加一段

两端带法兰的短管。

    5.11 阀门不宜承受外加荷载,以免应力过大损坏阀门。




回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

QQ|Archiver|手机版|武汉汉德阀门股份有限公司 ( 鄂ICP备10020949号-2 )

GMT+8, 2024-11-1 18:38 , Processed in 0.062344 second(s), 5 queries , Apc On.

Powered by Discuz! X2.5

© 2001-2012 Comsenz Inc.

回顶部